客戶的一台老設備老是偷停

以前幫他修過其他故障,距離有點遠,100公裏遠。不定時停機,有時候一天不停,有時候一天停7,8次ci,停ting機ji之zhi後hou斷duan電dian再zai次ci啟qi動dong仍reng能neng正zheng常chang工gong作zuo,然ran後hou繼ji續xu再zai停ting。客ke戶hu表biao達da的de不bu清qing楚chu分fen不bu清qing楚chu是shi故gu障zhang停ting機ji還hai是shi類lei似si於yu信xin號hao沒mei過guo去qu的de停ting機ji。我wo猜cai測ce電dian源yuan電dian壓ya問wen題ti。開kai關guan電dian源yuan問wen題ti,控kong製zhi器qi按an鍵jian漏lou電dian。線xian路lu虛xu接jie。其qi他ta的de各ge位wei大da神shen補bu充chong一yi下xia。謝xie謝xie。
技術熱貼

想用PLC做一台測線的工裝,不知道怎麼做?

想用PLC做一台測線的工裝,線最多有50芯,想法是PLC有50個輸出點(A端),50個輸入點(B端),50個點對應50個腳。發Y1輸出,X6接通則說明A端1腳接通B端的6腳。 問題是現在有多款線,我想要的是選擇好線的型號,接上線,按一下鍵開始測試,自動測試,並在屏上顯示幾腳通幾腳,對的亮綠燈報警測完,錯的亮紅燈,並且錯的是幾腳錯接到哪裏也顯示(或直接顯示把X款線錯焊成了Y款還是Z款)。這樣的程序如何實現?

各位大師們,誰知道這個整流塊怎麼接線?

目測應該是西門子三相電機抱閘的整流模塊,但是左側輸入端1 2我接了交流440V,怎麼右側5 6端的正負端沒有直流170v輸出,整流塊不都是接入220V整流100v直流,接入380V整流170V直流,SEW的整流塊是這樣的,西門子的這個沒有接觸過,不清楚接線,官網也找不到這個東西的接線圖,各位有用過的嗎,怎麼接線測試一下?